Конструкция пола

В данном разделе вы можете обсудить вопросы строительства и проектирования наших домов.

Конструкция пола

Сообщение valm0unt » 22 мар 2017, 17:20

Хотелось бы узнать о конструкции пола. Если точнее, то:

1. Какова толщина и перекрытия, какие плиты используются

2. Что лежит на плите перекрытия - сразу линолеум или есть какая-то стяжка, или плавающий пол (его конструкция)

3. Какой уровень шумоизоляции по ударным и воздушным шумам

Спасибо. С нетерпением жду ответа!
valm0unt
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 17:13

Re: Конструкция пола

Сообщение valm0unt » 27 мар 2017, 10:32

Ни кто из сотрудников завода не знает?
valm0unt
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 17:13

Re: Конструкция пола

Сообщение admin » 29 мар 2017, 09:25

Добрый день.

1. Используются вибропрессованные железобетонные плиты толщиной 160 мм.
2. На плиты укладывается сразу линолеум, в квартирах первого этажа укладывается утеплитель, поверх бетонная стяжка.
3. Проектные уровни шумоизоляции соответствуют СНиП, индекс изоляции воздушного шума не ниже Rw = 52 дБ, индекс приведенного уровня ударного шума не более Lnw = 60 дБ.
--
С уважением,
Администратор форума АО "Завод сборного железобетона №6"
Аватар пользователя
admin
Администратор
 
Сообщений: 436
Зарегистрирован: 09 дек 2013, 18:42
Откуда: г. Омск


Вернуться в Завод сборного железобетона №6